Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » cf pos reste au vide
Posté : 29-12-2016 12:33
Bonjour,
HP à 25°C, c'est un peu léger, non??
Où sont les mesures traditionnelles? ... SR? .... SC??
Présence d'eau, contrôler tes mesures ( certainement ajuster la SC ), mais les vitesses peuvent aussi être en cause ( vitesse du fluide, dûe au mauvais remplissage ... ou vitesse d'échange dûe à mauvaise vitesse du/des ventilo(s) ), à moins que ce ne soit qu'un simple écoulement bouché ( ou en contre-pente ).
Mais, c'est ( peut-être ) un peu tout ca en même temps!!
Bref, une inspection sérieuse s'impose.
@+