Citation : xavierdu62 
pourquoi ca fonctionne bien a -2°c et pas a0°c.


bonjour et bonne année à tous

La réponse vient du temps de fonctionnement du compresseur qui est plus long lorsque la température est programmée à -2 et qui absorbe donc de ce fait plus d'humidité

La faible différence de consigne pour provoquer une amélioration me laisse penser que les conditions actuelles à savoir
1/ des températures hivernales qui font baisser la demande de déperditions par les parois
2/ un chantier qui vient juste de se terminer avec l'humidité du ciment et des constructions qui peuvent provoquer une condensation plus importante des parois
sont peut-être responsable de cette situation et que cela peut s'arranger trés vite sans aucune intervention

le 4517 me semble loin d'être surdimensionné pour une chambre de 32 m3 La pose d'une KVP augmentera le temps de fonctionnement mais aura pour effet d'augmenter la BP donc l'hygrométrie lorsque la chambre sera en fonctionnement Personnellement , si le problème persiste , je vois plus comme solution de la pose d'une résistance à ailettes placée dans le soufflage commandée par un hygrostat qui aura pour effet d'augmenter le temps de marche du groupe sans être obligé de programmer une température négative


Comme l'indique Xavier le fournisseur offre l'étude pour faciliter les ventes mais il est tributaire des données qu'on lui fournit pour le calcul notamment les entrés journalières toujours difficiles à évaluer sans indication précises du client .

Bon courage