website logo
Auteur
avatar
duss

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Déshumidifier un laboratoire de travail


Posté : 14-03-2017 20:22 icone du post

Salut,

C est pas une mauvaise idée mais il serait plus simple pour commencer de fermer un peu (voir plus) le détendeur pour augmenter le DT en faisant attention à la surchauffe total si c'est du monoposte.
Ainsi plus de captage d'humidité et temps de cycle plus long .
Doué en tout, Bon à rien!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11280&forum=77