Posté : 27-08-2017 23:14 icone du post

Bonsoir,

triste, je vois que tu passes et ne daigne pas répondre! tu n'aimes pas ma méthode?

soit je suis sympa alors:
1. à ton avis quelle pression as-tu dans ta bouteille avant de charger ou comment peut-on la connaître? la pression dans une bouteille de FF correspond à la relation Pr/T° tant qu'il y a au minimum une goutte de liquide dans celle-ci! du R404A dans une bouteille à 20°C a une pression de 10Bar
3. à ton avis, est-il possible que la HP ai une pression inférieure à la pression interne de la bouteille étant soumise à la même T° ambiante (ce qui est généralement le cas durant le travail) ? pourquoi oui ou non?la HP est fonction de l'ambiant qui va refroidir le condenseur et +/-15k au-dessus de celui-ci. donc la HP du R404A à 20° d'ambiant est de l'ordre de 35° ou 15Bar! Crois-tu qu'une bouteille à 10bar peut débiter dans une install à 15bar? bin non... CQFD du pourquoi après tes 2kg sur les 6 ça bloque Maintenant, il est possible de pousser du FF sur la ligne liquide avec l'install en service; mais pour cela il faut voir si un raccord existe après la vanne de service du réservoir liquide! si oui, tu fermes le robinet du réservoir, la pression va chutée dans la ligne après le réservoir et tu sauras aspirer le FF de ta bouteille dans l'install, avec l'avantage par rapport à une aspi par la BP de ne pas risquer de coup de liquide au compresseur.

4. Bon, tu viens de monter une install (Tecumseh) et tu vas remplir de FF , il y a deux grosses opérations sur le circuit à faire avant de pouvoir remplir: lesquelles? Test de fuite sous pression d'azote ! ensuite tirage au vide dans les règles de l'art voir cassage du vide avec re tirage. Et en fait , si tu as bien fait le tirage au vide, remplir 6kg par la HP à l'arrêt se fait quasi sans problèmes le FF de la bouteille va être aspiré par le vide et aller se loger dans la bouteille et le condenseur. Il faut savoir aussi, que ta station de récup peut très bien servir à pousser du FF de la bouteille vers l'instal idéalement à l'arrêt.

5. tu charges par la BP ...OK mais quel type de FF du R404A du R134a?? en phase liquide ou vapeur et pourquoi l'une ou l'autre? un complément de charge peut se faire par la BP via l'aspiration du compresseur. attention aux fluides de la série quatre cent : ce sera impérativement en phase liquide alors que les autres tu peux les aspirer sur le robinet vapeur de la bouteille, mais c'est long.

calcul de quantité: tu prends les données constructeur du condenseur, de l'évap ; en général tu peux avoir le volume de contenance en litre ou dm³ de ceux-ci.

tu prends la T° ambiante (+20?) et tu regardes le poids au litres du FF concerné (+/- 1,2kg/litre pour R134a) le calcul>> 50% du volume condenseur + 25% du volume évap + éventuellement si longue, le volume de la ligne liquide * par les 1,2kg/litre du FF et tu as une excellente idée du poids à charger. Attention également qu'en principe on ne charge pas plus de 80% de la capacité du réservoir liquide.

bon bin à+ .... ou pas???

Message édité par : Aircofrigo / 28-08-2017 11:17