Bonsoir,
+ 1 pour Motiok
faire une régul HP
soit avec un pressostat avec différentiel tu fais en sorte que lorsque la BP chute le vetilo coupe et se ré enclenche au-dessus d'une valeur voulue ( différentiel)
soit tu montes une régul électronique qui fait varier la vitesse du ventilo suivant les indications d'un capteur de T° (sur le condenseur) ou capteur de pression au niveau de la HP.
car là, je suppose que ta HP n'est pas régulée ou qu'elle est en panne.
à+