Posté : 10-09-2017 21:01 icone du post

salut alexis
régle tes détendeurs les 2meubles en demande proche de la coupure avec un delta de 6k
par contre si je suis tes indications je dirais 2 meubles ensemble manque un peu de charge
1 meuble tout seul détendeur trop ouvert en fermant tes 2 détendeur de1/4 de tour tu dois presque régler le problème
à coeur vaillant rien d'impossible