website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Groupe r134 extérieur par grand froid


Posté : 11-09-2017 11:57 icone du post

Le problème de ces vannes a pression constante, c'est que tu va fermer la sortie condenseur pour faire monter la pression dans ton condenseur/réservoir. Résultat tant que ta HP n'est pas assez haute elle ne s'ouvre pas et tu tire au vide la partie BP.

Avec un ventilateur qui continue de refroidir ton condenseur autour de 0/-5°C extérieur bah... tu peux toujours attendre qu'elle s'ouvre^^

Faudrait juste une régule sur le ventilateur et peut-être une temporisation de la sécu BP de quelques secondes.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11493&forum=77