Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Groupe r134 extérieur par grand froid


Posté : 14-09-2017 08:03 icone du post

Merci pour toute vos réponse, je répond sur téléphone et je n'avais plus accès au bouton répondre (p'tit bug ou moi qui ne le trouve plus)

Enfin bref je peux enfin vous répondre, après recherche je me suis rendu compte que les pressostat de régulation du ventilateur condenseur sont en option... Le fournisseur ne m'en a jamais parlé et je me demande si il en connais l'existence...

Le pressostat déclanche la ventilation à 10bar avec variateur de tension il me semble, voilà qui devrait résoudre mes problèmes de court cycle.

Y a plus qu'à, merci pour vos réponses vous avez tapé dans le mille !

om/~/media/Europe/Files/New-Marketing-Brochures/FR/Tecumseh-Kit-Vitesse-variabl e-Flyer-2013-04-08-FR.pdf&ved=0ahUKEwiVl73ogKTWAhVOlxQKHZjTDXwQFggcMAA&usg=AFQj CNHCUDpWgMug5tZwfaoqlXWmcxgMSg" target="_blank" class="" class="noir">https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.tec umseh.com/~/media/Europe/Files/New-Marketing-Brochures/FR/Tecumseh-Kit-Vitesse- variable-Flyer-2013-04-08-FR.pdf&ved=0ahUKEwiVl73ogKTWAhVOlxQKHZjTDXwQFggcMAA&u sg=AFQjCNHCUDpWgMug5tZwfaoqlXWmcxgMSg

Voici un lien vers la docs

Message édité par : Alexis35 / 14-09-2017 08:06