Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Groupe r134 extérieur par grand froid
Posté : 14-09-2017 16:56
de la part d' Adelclimatisation:
Bonne journée à toutes et à tous c'est adelclimatisation .
Ton problème n est pas lié à la régulation hp .
Il serait tout à fait vrais si nous étions en hivers et que la coupure bp Intervenait apres qlqes minutes de fonctionnement .
Hors chez toi .la coupure intervient durant le démarrage si j ai bien compris .
Dans ce cas la régulation hp ne te serais pas d'un grand secours .
Ton probleme est lié au fait que ton cp tire au vide l evapo alors que le fluide n a pas eu le temps de remplir ce dernier .
Donc une simple temporisation de la secu bp te resoudra le problème .Ou si vem , alors une tempo demarrage cp sera utile .
C est a dire la vem s ouvre puis quelques secondes plus tard le cp demarre .
C'est un problème connue en réfrigération mais l hiver 2 car le fluide migre dans le condenseur lorsque celui ci est en toiture .
Lorsque cela arrive l été c'est ou un mauvais reglage de la secu bp; Ou une temporisation est nécessaire
Je t assure que la régulation hp n'y est pour rien .
Une régulation par vanne aggraverait considérablement le problème
Message édité par : Aircofrigo / 14-09-2017 17:40
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11493&forum=77