website logo
Auteur
avatar
zenix

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » compresseur triphasé 230v sur booster transcritique


Posté : 29-12-2017 21:11 icone du post

Bonsoir,
Je repasse mardi sur le site, je vais vérifier les références mais il y'a bien 3 compresseurs de 3 références différentes, je pense que tinou est sur la bonne voie.
Je dois démêler un sac de nœud sur cette machine, l'automate est effectivement paramétré pour gérer un compresseur jusqu'a 70hz, le variateur est réglé sur 60hz max, mes vannes hpv et rprv régulent mais toujours en décalage par rapport aux consignes, le retour d'huile est aléatoire ... bref va falloir dresser la bête !
@+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11671&forum=77