website logo
Auteur
avatar
TINOU

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » compresseur triphasé 230v sur booster transcritique


Posté : 29-12-2017 22:30 icone du post

Le parametrage dans l'automate ne sert qu'à calculer le % de ta centrale sur le cap varié mais en rien dans la fréquence max qui est définie à 10 Volts soit 60 hz dans ton cas
La fréquence maxi est bien définie dans le variateur et non dans le régulateur
C'est quoi ton pb d'huile ?
As tu bien réglé les tempos de réintégration ?
Ta régulation est danfoss ou carel ?
Que veux tu dire par décalage de tes vannes ?
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11671&forum=77