website logo
Auteur
avatar
zenix

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » compresseur triphasé 230v sur booster transcritique


Posté : 30-12-2017 20:36 icone du post

Salut tinou,
Concernant la fréquence maxi, n'ayant aucun dossier ou informations sur cette machine, je ne sait pas si le compresseur a été prévu pour tourner à 60hz ou 70hz max, j'attends le retour du fabricant.
Les problèmes d'huiles sont normalement résolu mais la gestion via capteur de niveau + régleur mécanique + cascade de tempo demande du temps, et quand on en a pas ...
Pour la régulation, c'est du danfoss akpc781a , les valeurs sont stables mais les pressions du gaz cooler et du réservoir sont toujours inférieures aux consignes (entre 30 & 32B dans le réservoir avec une consigne de 35B, consigne gaz cooler à 50b, et régulation entre 40 & 45b),
le dressage n'est pas encore terminé.
@+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11671&forum=77