Bonsoir,
bravo tinou, ta piste était la bonne, tu maitrise les boosters profroid sur le bout des doigts , ma vanne vrec de secours (non connectée) était légèrement passante. les pressions sont désormais normales et stables.
Pour le compresseur mp varié, il est bien prévu pour une fréquence jusqu’à 70hz, le metteur au point officiel se chargera à son retour de reprendre les réglages du variateur, je ne repasse normalement plus sur le site.
@+