Bonjour,
Tu peux rallonger le tube de retour entre ton evaporateur et le compresseur
Tu peux derouler ton capillaire mais surtout, ne pas le modifier
Si il est trop court, tu le debrase proprement de la sortie du deshydrateur
et la tu peux rajouter un morceau de 1/4 entre ton deshy et ton capillaire
Ta charge en gaz sera à peine plus grande, 10 gr en plus par exemple
Un dernier conseil, pour ton cas, isole le tube d'aspiration, celui qui est entre le compresseur et l'évaporateur, cela permettra a ton compresseur d'être mieux refroidis