website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » aux fanatique de la SC et du SR


Posté : 30-11-2011 20:31 icone du post

salut et bonne soiree a ts
il faut pas vous torturé l esprit la bonne reponse a ete donné par marcel et doug n en ete pas loin non plus
salut hotz l effet joule
si cela devait arriver j espere ne pas etre le dernier technicien a avoir fait la maintenance sur le site,car je ne pense pas avoir les moyens d indemniser une banque parceque toute la baraque a pris feu .
AAC,je ne vois pas ou tu trouve un delta T de 13K je dit bien que la T° de soufflage la plus basse est de 44C° et je ne donne absolument pas ma T° de reprise.les 31C° c est ma consigne .
oui en mode chaud delta T de 15 a 20,mais si ton installe n a aucun souci
tu trouvera plutot 20K que 15
maintenant pour souffler a 50C° cela suppose que tu condense au minimum a 55 C° et pour arriver a cette T° il faut que tu mette le mode teste ( mode 2H et non pas celui de 30 minute) la oui tu peut y arrivée,car le vrv zappe certaines sondes entre autre les sondes de reprises donc la T° interieur sera tres proche de 30, si non si tu arrive a souffler a 50c° pendant un fonctionnement normale et que la T° interieur n est pas elevée,je peut te dire que ton VRV a un gros probleme ,car il n a aucune raison de depasser la T° de condensation ciblé,sauf en mode teste.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4038&forum=79