Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » aux fanatique de la SC et du SR
Posté : 01-12-2011 16:00
re
exacte marcel
AAC,n oublie pas que tu as une sonde sur l echangeur de chaque UI qui sert de securité antigel en mode froid,mais elle sert aussi pour evité une T° de condensation trop elevée en mode chaud,donc elle influ directement sur la frequance du cp,en gros ceci n est qu un exemple car les valeur peuvent changer d un model a un autre,suposant que cette fameuse sonde detecte une T° de condensation de 40C°,le cp n etant tjr pas a sa frequance maxi, et les besoins sont enorme,donc la carte de commande continuera a monter ttes les 1minute la frequance du CP par palier de 2 hz avec une T° de condensation de 54 C° la carte va stabiliser le cp a la frequance du moment,si pour X raison la T° de condensation continue a monter,la carte commencera a baisser la frequance de 2a4HZ/min,jusqua obtenir a nouveau une T° de condensation inferieur a 56C°,si la T° atteint les 67C° la carte arrete le cp,donc tu vois bien que sauf dans le cas d un mode teste,il n est pas possible d avoire les condition de fonctionnement que tu decrit en te disant que ta MES est nikkel.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4038&forum=79