Posté : 02-12-2011 00:12 icone du post

Salut adel tu a oublié l'effet joule en quadri phasé ça auguemente la surchauffe a l'evapo et la surchauffe fonctionnel cest pourça qu'on souffle a 55° et que l'on peux condensé entre 65° et 67 °
Treve de connerie
pour mon cas chaque fois que j'ai des pressions si forte en chaud j'avais un bouchon sur la HP en ou un detendeur bloqué ou mal commandé ,puis arret de la machine par mise en jeux des protections
Un truc a savoir les reglette de conversion fluide T°§pression sont gradué jusqua 60° ce qui correspond à 40 bars ce qui est déja enorme donc entre 65 et 67° on n'est pas loingt des 50 ° et la ont n'est plus dans les plages de fonctionement normal,on est pas loing de la limite meca ce qui est valable pour un teste de pression ne l'est pas pour une marche normal.
avec des fonctionement si contraignant ,je te dis pas le taux de compressions des cp et les T° de refoulement obtenue ainsi que les T° des cloches des CP ,les intensité absorbé .
C'est vrai que pour nous c'est tous benef,ont changerais des cp plus souvent et on gagnerais plus de pognon ;même si nos client serais mecontant