Bonjour Adel,

je suis d'accord sur le principe que pour savoir la quantité exacte il faut récupérer le gaz pour le peser. Mais avant de faire cela je prends mes deltas, aprés naturellement avoir effectués les controles d'usage trace de gras nous donnant la preuve d'une fuite, bruits suspects etc... et c'est qu'une fois que je vois que tu paraît ok que je récupére pour peser, puis test à l'azote à 40 bars si fuite répare et quand tout ok tirage au vide et réinjection de gaz suivant la normes du fabriquant en tenant compte de la longueur des tuyauteries. Si aucune fuite je change la valve schrader.

Bref ce que je raconte est je pense pour tousle bab du métier.

Bonne journée