Posté : 02-12-2011 12:40 icone du post

Citation : AAP 

Bonjour AGFROID,

une intensité plus élevé que la normale est trés frequemment un manque de fluide. 

Germain
Si tu a moins de fluide, ton compresseur force moins que ce soit en vitesse fixe ou en inverter ...
Citation : AAP
j' effectue toujours mes mises en service avec entre autre le test de soufflage et j' obtiens toujours une température de soufflage en mode chaud au bout de 15 min de 48°C à 55°C et ce aussi bien en été
qu 'en hiver. A part que cela viennent des marques que j' installe mais j' ai des doutes.

Et je ne vois pas vraiment comment tu peux avoir des températures de soufflage a 55°C

Xavier