Citation :
dmarco
Le code 135 fonctionne-t-il??
oui je l'ai deja utilisé qque fois
Et quel est le résultat provoqué par son utilisation??
c'est le code universel , si une société concurente a posée un mdp 135 permet de le contourné
Es-tu rentré sans problème dans le régulateur? Cela modifie-t-il les réglages précédents enregistrés... ou remet-il tout à zéro ( réglage d'usine, par défaut )???
sans problème ça modifie seulement les paramètres que toi tu modifies et ne remet pas a zéro le régulateur
Sur quel modèles de regulateurs l'as-tu essayé??
961 et 985
Merci de nous faire un petit rapport exhaustif, ca pourra certainement en aider plus d'un.
voila j'espere t avoir aidé
@+
quand l'ane n'avance pas
le singe recule