website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » [Résolu] - petite devinette


Posté : 12-05-2012 21:56 icone du post

Citation : guitals 

il y a un syphon commun pour les deux chambre. donc l'évap négatif n'est pas protégé des remontées d'air de la positive 


Je sais pas si je dois te donner la victoire mais t'es mega chaud bouillant, chaque cf a son syphon, et ça coule dans le même pvc au final.


Cet article provient de Le site des frigoristes