Posté : 12-05-2012 22:30 icone du post

En effet le siphon n'avait pas de garde assez grande, et le désamorçage était sytématique.

L'évapo dans la chambre froide positive est dans le même axe que le negatif et quasi au même niveau, alors le monteur n'as pas eu la place de faire une assez grande remontée.

cela m'a donc obligé au final a décaler le syphon de la negative un peu plus sur le côté permettant ainsi de faire une garde de 30 cm( pour être tranquil).

c'est un peu moins esthétique car les syphons ne sont plus alignés mais en pvc blanc ça jure pas trop et en plus y a plus de probleme.