website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » Devinette bis


Posté : 13-05-2012 14:24 icone du post

Salut

Déja de la pâte bleue à l'entrée du détendeur... pas bon.

Sinon, comme à dit loran, on dirait bien que l'égalisation commence à givrer, détendeur qui fuit de l'interieur, d'où liquide qui passe directement dans l'égalisation.
Le bulbe est donc influencé par du liquide très froid ce qui fait se fermer le détendeur, et donc un très mauvais remplissage de l'évap ? [addsig]

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4720&forum=79