Posté : 13-05-2012 19:30 icone du post

Bonsoir,

Merci de vos participations si actives !

Plusieurs réponses sont visiblement le fait d'observations très fines. Mais comme une photo ne représente que la réalité du moment, il faut ajouter que la batterie venait de sortir d'un dégivrage forcé par les cinq résistances de batterie, la résistance de bac et le cordon chauffant d'évacuation, donc tout le cuivre de la batterie encore bien chaud.

Ce que j'avais moi-même remarqué était le mauvais montage de l'égalisation externe du détendeur qui devrait se faire à la sortie de l'évaporateur, et que le bulbe du détendeur devrait se situé entre cette égalisation et la sortie évaporateur (bien vu marcel11, loran, mars, bidac...).

Pour résumé, l'installation fonctionnait et fonctionne correctement en descendant à -20 °C, le seul soucis était sa prise en glace occasionnelle. Nous avons simplement passé le dégivrage de quatre par jour à six par jour pour éviter la prise en glace occasionnelle dans la partie basse de la batterie, et comme l'a indiqué mars dans sa précédente devinette, le siphon est suffisamment dimensionné (environ 20 cm de colonne d'eau) pour éviter qu'il ne se vide par dépression. Par ailleurs, je n'ai pas regardé si le détendeur était un MOP.

À bientôt,

fylip22