Posté : 13-05-2012 21:32 icone du post

tu devrais essayer d'augmenter encore ton temps d'égouttage

si tu prends en glace par le bas et que tout te semble ok c'est qu'il doit rester un peu d'eau dans ton bac.

ensuite cela permet de profiter de tout l'inertie de tes resistances de dégivrage pour optimiser ton dégivrage.par exemple sur un de nos évap en coupant au Fd 12°c la batterie continue à monter en température jusqu'à 17°C.

a mon avis si tu câles 10 mn d'égouttage tu dois pouvoir limiter ton nombre de dégivrages.Si tu as 4 dég par jours, un toutes les 6 heures, il y en à un qui tombe la nuit et bien celui ci ne sert à rien. Donc 3 dég devrais suffire.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.