Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » devinette 2
Posté : 14-05-2012 19:58
tinou d'axima,
relis mon message et explique moi pourquoi des compresseurs centralisés en négatifs sont regler à 24/25/26 bars en hp sécu et subitement sur un booster leur sécu hp passerait à 6 bars, si ce n'ai pour protéger les compresseurs positifs.Et comme c'est bizarre, 6 bars + ou - 0.5 bars correspondrait à la pression max autorisée à l'aspiration des compresseurs positifs.
maintenant, tous les booster ne sont pas identiques et certains compresseurs de l'étage négatif ne peuvent pas etre mis en centralisée pur négatif car leur HP max est à 10°C voire 20°c (tout du moins sur des condenseurs à air), et là le Hp sécu du négatif les protègera et protègera par la même ocassion l'étage des positifs.
maintenant si sur copeland tu trouves des ref intéressantes je suis preneur.
en espérant t'avoir éclairci
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Cet article provient de Le site des frigoristes