website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » devinette 2


Posté : 14-05-2012 21:16 icone du post

sur des centrales style profroid, les HP du positif sont des KP5 et seulement des KP1 pour le hp du négatif, donc réglage forcemment différent.
et les régler à +5 ou +7 limite effectivement la charge des cp +, maintenant je ne connais pas ( cp vilter HP au NH3 pour une appliacation PAC HP)

il me semblait que tu bossais pour stambula
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4724&forum=79