ton détendeur pompe a mort car actionfroid ne sait pas faire de détente électrique.
leur algorithme c'est de la merde. pour atteindre la consigne de la surchauffe le détendeur et ouvert a font dès que tu l'attein il se ferme don tu passe de 100% d'ouverture a 0% direct. Ensuite il faut attendre d'atteindre la consigne haute de la surchauffe avant de redemmarer l'akv.
en fait c du tout ou rien avec un détendeur electrique
les clapet se font dessus avec se system.
as bannir de tous vos magasins
moi je dit ça, je dit rien.