si tu regardes la courbe, la sonde de soufflage et de batterie sont à -12°C et la sonde de reprise est à -8 , approximativement.
En revanche la sonde de surchauffe est tellement froide que la s/c vaut 0°C approximativement et le détendeur est fermé.
il n'y a aucun échange au niveau de la batterie et sa puissance vaut 0, approximativement.
je ne sais pas ou tu as vu 16K de s/c.

mais que penses tu de la batterie pleine de liquide, qui se vide en suivant le regime oscillant de la centrale.