oui, si le filtre est en partie colmaté, le séparateur engendre une delta p non négligeable.la commande des ventilos condenseurs etant generalement prise avant le separateur, tous les étages sont enclenchés donc le liquide se retrouve refroidit.
donc, au final une HP haute et un liquide tres fortement sous refroidit.
mais ce n'est ni un exces de charge ni des incondensables.
la seule différence c'est que la pression du liquide est basse (bien inférieure a la HP)