Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » devinette
Posté : 14-09-2012 22:03
Citation :
dmarco
Bonsoir frigopathe,
Tu baisses donc de 20% ... soit...
Et dans le cas ou ton condenseur s'encrasse un chouillat ( pas encore tout à fait colmaté ), ta hp monte ( et donc ton I aussi ),et là ton installation ne joue même plus à guichet fermé!!
Et tout ca, même peut-être bien ... avant que ton pressostat hp n'ait pu réagir
C'est un peu tordu comme façon de faire, tu trouves pas?
@+
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
salut,
ce post date de qq temps, je pensais que tu aurais pu faire l'essai de prendre n'importe quelle ref de tes compresseurs COPELAND, relever l'intensité, et ensuite sur le soft de ce même copeland regarder quelle pourrait être l'intensité max dans les conditions de fonctionnement les plus defavorables.
Quand tu auras fait ca on en reparle.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4723&forum=79