Posté : 14-09-2012 22:18 icone du post

Citation : dmarco 

Bonsoir frigopathe,

Tu baisses donc de 20% ... soit...
Et dans le cas ou ton condenseur s'encrasse un chouillat ( pas encore tout à fait colmaté ), ta hp monte ( et donc ton I aussi ),et là ton installation ne joue même plus à guichet fermé!!

Et tout ca, même peut-être bien ... avant que ton pressostat hp n'ait pu réagir

C'est un peu tordu comme façon de faire, tu trouves pas?

@+
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
 


Cela ne s'arrête meme pas a ca, car sur les semi hermetiques, si tu ne baisses pas le reglage de ton disj moteur, en cas de défaut d'une phase, l'intensité va augmenter sur les 2 autres, mais comme ton GV est mal reglé, il ne disjonstera même pas. Et la effectivement la centrale ne jouera plus a guichet fermé.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.