Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » Fuite de fluide
Posté : 30-04-2013 19:30
Bonsoir à tous
j'ai toujours des problemes pour trouver les fuites.
Aujourd'hui je n'ai encore pas trouvé une fuite sur un groupe trane qui à 2 circuits de 19kgr de R 407C un circuit fuit j'ai perdu 17kgr en 1 an. Je l'ai chargé à 20bar d'Azote hier et j'ai perdu 0.9 bar en 17 H ce qui fait 5 Kpa par heures avant de retirer le kilo qui restait dans le groupe j'ai passé le détecteur et pas de fuite puis lorsqu'il est sous azote je cherche avec du produit genre mille bulle mais moins fluide et toujours rien.
Ma question et donc avez vous des truc pour trouver les fuites plus simplement sans me parler des marqueur que l'on utilise dans le noir et qui coûte cher merci de votre contribution
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6499&forum=79