website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » Fuite de fluide


Posté : 01-05-2013 10:52 icone du post

salut et bonne journee a tous
ton trane est un GEG,non? dans ce cas tu as tout le circuit frigo a porté de main ( en opposition a du split systeme,ou ditente directe).
puisqu'il y a fuite, tu as forcement des traces d'huile qlq part. si tu en a pas, il faut ouvrire le calorefuge pour voir si tu as de l huile ou pas, et si tjrs aucune trace ,il y a de forte chance que ton echangeur FF/EG soit foutu . ton circuit c est il trouvé a un moment donnée de son existance avec la pression FF inferieur a la pression de l'EG??? je ne pense pas mais pour eliminer certain doutes.
si non le meilleur moyen c est du nidron avec le detecte qui va avec.
ps: met ton detecteur " electronique" sur une valve schrader du circuit EG.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6499&forum=79