Bonjour marcel,
Citation : marcel11
... si on souffle a l'azote on peux braser (ce que je fait) a par sur les système ou les tubes sont en alu les charge sont ridiculement faible ...
Je vais ( encore ) faire le rabat-joie, mais .... il ne faudrait tout de même pas oublier que +/- 40% de cette " faible charge " est piègée dans l'huile!!
Et donc, tu auras beau souffler à l'azote tant que tu veux ... tu as toujours un risque de flamme à la clé, si tu ne suis pas les règles de base de sécurité.
Et même s'il n'y a plus suffisemment de charge pour exploser, il en reste toujours assez pour s'enflammer ( sans que tu le voie forcément ) .... et laisser un dépôt de merdouille sur le face intérieure des tuyauteries! Merdouille qui finira par se balader dans toute l'installation par la suite ( si le frigo redémarre un jour ) .... Donc, à mon avis, cette méthode n'est pas à recommander pour avoir un résultat pérenne.
@+