website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » [Résolu] - R290


Posté : 21-11-2013 20:50 icone du post

Citation : dmarco 

Bonjour marcel,

Citation : marcel11
... si on souffle a l'azote on peux braser (ce que je fait) a par sur les système ou les tubes sont en alu les charge sont ridiculement faible ...

Je vais ( encore ) faire le rabat-joie, mais .... il ne faudrait tout de même pas oublier que +/- 40% de cette " faible charge " est piègée dans l'huile!!
Et donc, tu auras beau souffler à l'azote tant que tu veux ... tu as toujours un risque de flamme à la clé, si tu ne suis pas les règles de base de sécurité.

Et même s'il n'y a plus suffisemment de charge pour exploser, il en reste toujours assez pour s'enflammer ( sans que tu le voie forcément ) .... et laisser un dépôt de merdouille sur le face intérieure des tuyauteries! Merdouille qui finira par se balader dans toute l'installation par la suite ( si le frigo redémarre un jour ) .... Donc, à mon avis, cette méthode n'est pas à recommander pour avoir un résultat pérenne.

@+
 


Salut Marco
un bon tirage au vide et soufflage azote et compresseur chauffé au décaper thermique sa marche et j'ai jamais sauté depuis plus de 10 ans que je fais du R 600
quand tu change un cp il ne se font pas au loocgring mais avec des raccord nav car les raccord des cp sont evasé pour emboité le tube et pas les lockring et les raccord nav pour cp on les tap au tamponnoir et marteaux suisse suisse belge
de plus si tes tubes ne sont plus parfaitement rond tu la dans le c!!!!!! alors que la brasure ça marche a 100 %

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7482&forum=79