Posté : 10-11-2014 19:12 icone du post

Salut,
Pour ton evap, tu peux très bien réduire sa puissance en augmentant ta T° d'évaporation
Si tu as un delta T de 5K, alors tu divise quasiment ta puissance evap en deux
Ensuite, ta centrale, si elle est en bon état, vend à ton client une grosse révision et utilise la
Tu peux très bien organiser une rotation des compresseur avec la régulation.
De toute façon, elle va réguler d'elle même si il n'y a qu'un évap dessus