Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » chambre froide
Posté : 10-11-2014 22:02
Salut
la central c'est une 3 fois 36 cv ,donc 79,5 KW,il n 'y'a pas de variateur de vitesse sur les ventilos condenseur ,ni sur les compresseurs.
Donc si on tourne avec 1 compresseur on a 26,5 KW soit moins que la puissance de la chambre froide,si on fait enclenché 2 compresseurs,on a 53 KW soit on est toujours loint des 33 KW de l'evap.
Dans la config,d'origine ,il y'a avait plusieurs chambre froide et des sas qui était traité avec cette centrale
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9060&forum=79