Citation : marcel11 

Salut
en général tous les moteurs supporte le 50/50 HZ;si tu est en 60 HZ le moteur va tourner plus vite,donc tu aura une production frigorifique supérieur au risque d'usé plus vite ta machine
par contre bien vérifier les tensions car en général le 60Hz est plutôt associé avec du 110 V au lieu du 220; a vérifier sur place ,
Sur ton moteur en genéral il est marquée 50/60 HZ 


Bonsoir,

La réalité est un peu plus compliquée que ça, car sans une électronique sophistiquée un compresseur 50/60 Hz n'existe pas sans une utilisation bien précise de la tension d'alimentation… en gros ça donne :

- Un moteur électrique conçu pour fonctionner en 230 volts 60 Hz devra être alimenté par maximum 200 volts sous 50 Hz, sous peine de chauffer gravement car consommant environ 20 % plus d'intensité sans produire plus de puissance !

- Un moteur électrique conçu pour fonctionner en 230 volts 50 Hz devra être alimenté par minimum 265 volts sous 60 Hz, sous peine de chauffer gravement car consommant environ 20 % plus d'intensité sans produire plus de puissance !

En pratique les compresseurs sont tellement costauds qu'ils résistent un certain temps avant de fumer, et l’avenir promet d'être radieux avec l'arivée des technologies  "inverter" ! fortich