Plantons le décor point de vue technique.
Tu brides ta bp pour évaporer plus haut piégeant ainsi moins d'humidité, ok côté évapo,,mais côté compresseur = -30/-40. Le cop se casse la figure , tu alimentes moins ton évapo ta bp amont aval évapo joue au yoyo , ton capillaire reçoit tant bien que mal ce qui sort du condenseur car lui aussi est alimenté en dent de scie . Solution économique tu mets un kp5 pour réguler ta hp. On en est à une kvp un kp5 une récup de gaz brasure cablage tirage au vide deshy? Allé si tu bosse bien t'en a pour 2/3 heures .
La CPCE bonne idée, une seule chose existe t'elle pour de petite puissance?
Si ta vitrine dégivre en gaz chaud le compresseur sera câble de supporter la charge , mais sur du positif je pense que le dégivrage est naturel.
N'oubli pas qu'un capillaire ne regul pas de surchauffe mais est justement calibré pour un régime de fonctionnement . Tu peux mettre un détendeur thermostatique sous le vitrine si pas de place dedans , mais je trouve que ça commence a coûter cher l'intervention .