Posté : 15-04-2015 20:27 icone du post

Bonjour xavierc,

Je me contente de coller au cas proposé!

Notre ami pcarmes nous dit bien " Il s’agit d’une vitrine de chez Metro, fonctionnant au R404a avec groupe logé et réserve de stockage, le tout en froid statique. Les deux batteries sont montées en parallèle avec une régulation sur la partie présentation au client et une détente par capillaire et sans reservoir liquide. "

La modification de la détente entraînerait des coûts qui seraient à peu près équivalent à remplacer la vitrine dans son entièreté.
On ne peut pas parler " d'économiquement irréparable " puisque ce n'est pas réellement une panne, mais c'est un peu le même principe ( à moins, bien entendu, que notre ami ne bosse gratos ).

@+