Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » Cycle de dégivrage
Posté : 20-04-2016 19:40
Citation :
dmarco
Bonjour,
Citation : whazaa ... pour la nuit;des arrets de poste: style sas frais de livraison ...
Ohlaa.... Pas si vite papillon ... Il ne faudrait pas induire ce stagiaire en erreur ( ou dans une situation qui mette la marchandise " en péril " ) !!
Notre stagiaire est dans un hypermarché, qui ( par définition ) ... est amené à recevoir des marchandises à maintenir au frais, du beau milieu de la nuit à ( parfois ) l'après-midi.
@+
Bjr,
Bof, un hyper avec UNE CF positive et UNE CF négative-, fortich
déja je voudrais voir, et quand aux économies d'énergies a atttendre jesors
Citation :
NVulin
Je découvre ce domaine mais je vais essayer de vous apportez le maximum de réponses possibles :) .
La production de froid est essentiellement centralisée, avec une cf positive et une cf négative.
Pour la centrale + : le fluide est R134A + condenseur dédié à la centrale
Dégivrage par ventilation et je ne penses pas qu'il y est de récupération d'énergie actuellement .
Présence d'une HP flottante (Je n'ai pas vérifier les réglages encore et je sais qu'une HP flottante non réglée est "inutile"(je me documente petit à petit))
cordialement
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10664&forum=79