Posté : 07-07-2016 15:44 icone du post

2,2 mL * 700w /mL tu as pres de 1500 w frigo .
Coefficient avec de la marge .
Il te faut un groupe moyenne temperature , tu vas évaporer vers -15/-18 .
Si détente par capillaire , groupe sans réservoir , moi je te conseille de virer le capillaire , de mettre un détendeur thermostatique et de prendre un groupe avec bouteille que tu pourras réutiliser le cas échéant sur un autre équipement .