Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » Puissance meuble froid
Posté : 07-07-2016 15:44
2,2 mL * 700w /mL tu as pres de 1500 w frigo .
Coefficient avec de la marge .
Il te faut un groupe moyenne temperature , tu vas évaporer vers -15/-18 .
Si détente par capillaire , groupe sans réservoir , moi je te conseille de virer le capillaire , de mettre un détendeur thermostatique et de prendre un groupe avec bouteille que tu pourras réutiliser le cas échéant sur un autre équipement .
mototo
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10847&forum=79