Je n'avais pas vu R404A.
Vu la longueur nécessaire de tube en échange statique, ca va faire une grosse masse de R404A. Ca va coûter !
L'échangeur coaxiale pour réduire la charge frigo parait plus sensé.
Oublie échangeur à plaque, trop fragile. l'eau "sale" va le laminer et le percer.
Sécu antigel : KVP+pressostat BP. KVP réglé à +1°c. Thermostat extérieur forçant le circulateur.
@+