website logo
Auteur
avatar
frigo71

Forum » » Froid Co Partages d'expériences » » EVRAT 15 se dessertisse ... par deux fois de suite en 7 jours!!!!


Posté : 20-08-2014 00:04 icone du post

Bonsoir à tous ,


Frigopathe , ton idée est bonne en regardant la doc :

0.L1.00_EVRAT.pdf" target="_blank" class="" class="noir">http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/DKRC I.PI.BN0.L1.00_EVRAT.pdf

On voit que l'on à peu d'espace entre la cheminée et l'ensemble pointaux si on rajoute un trou relativement petit de la menbrane (et il est vrai qu'il est petit) on peut guère evacuer la pression.

En fonctionnement l'huile reviens froide ,puis, en phase d'arrêt l'huile se réchauffe , ne peut plus s'évacuer et fais pêter la cheminée .

Je vois avec Danfoss pour savoir si cette VEM est conseillé pour de l'huile .

Bonne nuit à tous

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8704&forum=80