Bonjour Frigo 71,
Il y a quelques petits détails qui me chagrine dans ton explication initiale.
"En point bas de cette bouteille anti-coup il y à un piquage permettant de récupérer l'huile piégé au fond .
Ensuite, de ce piquage on traverse un échangeur liquide vapeur (qui échange avec le départ liquide ) pour ne pas qu'il y est de liquide au retour compresseur"
Tu récupères l'huile piégé au fond de ta bouteille anti-coups ok, et tu traverse un échangeur liquide vapeur ? Non tu est en huile d'un côté et liquide de l'autre
tu récupères surtout que de l'huile donc je ne pense pas que cette échangeur serve à grand chose et je ne pense pas non plus que ton sous refroidissement soit augmenté.
Pour revenir à ton problème je réinjecterai directement ton huile au collecteur BP de ta centrale,
sans passer dans ton échangeur avec juste une EVR de retour d'huile.