website logo
Auteur
avatar
guitals

Forum » » Froid Co Partages d'expériences » » EVRAT 15 se dessertisse ... par deux fois de suite en 7 jours!!!!


Posté : 22-08-2014 10:28 icone du post

En consultant la doc, j'ai vue que la vem avait une température de service mini de -40°C. Si un de tes echangeur "dégueule" et que la centrale quand elle régule se rapproche du vide voir un peu plus bas le liquide contenue dans la bouteille descent à la température d'évaporation donc 0 bar relatif au R22 = ~-41°C.
Surtout que apparemment ton installation est surdimensionnée donc il est possible que te compresseur avec l'innercie aillent cherché bas en coupure bp.
Qu'en pensez vous les frigologues?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8704&forum=80