Posté : 20-10-2014 21:56 icone du post

bonjour

un petit mot au risque de passer pour un ignorant , mais je n'ai pas bien compris l'origine de cette humidité dans le circuit de notre ami .

1/Il précise qu'il n'a pas tiré en dessous de 0,1 bar donc pas d'introduction à ce moment par la soupape fuyarde

2/lorsque de la condensation se forme suite au gaz resté piégé dans un déshy ou un réservoir , cette condensation est à l'extérieur du circuit et non à l'intérieur

merci d'avance





Cet article provient de Le site des frigoristes