website logo
Auteur
avatar
mimifrigo

Forum » » Froid Co Partages d'expériences » » Probleme humidité centrale negative


Posté : 21-10-2014 09:49 icone du post

bonjour

oui mais 0.0 bars ne veux pas dire -0.1 bars donc l'humidité ne rentre pas , et avec un gros volume de circuit comme un réservoir de centrale ,il fait pas mal de temps pour que la pression redescende à 0.0 De plus notre ami a tiré au vide après le remplacement de la soupape
Je pense que l'étalonnage de ses manomètres est peut-être à contrôler ?

Cet article provient de Le site des frigoristes