Forum » » Froid Co Partages d'expériences » » Soudage déshy
Posté : 05-12-2014 17:29
Salut MARCEL,
Grosse frayeur hein!?
Il m'est arrivé le même avec un déshy de merde comme toi, tu l'a trop chauffer, on voit bien que la chauffe va trop loin mais cela ne justifie pas l'explosion.
Comme avec le mien on voit que la rupture ne s'est pas faite là ou le cuivre est trop chauffer, là ou normalement il est le plus mou, mais en dessous coté sortie.
BOUM! et toute les petites billes qui volent, je pense que les billes sont comprimées dans la cartouche prisonnières des tamis, et qu'il il y a une dilatation si la chauffe va trop loin.
Dans mon cas c'était une armoire cave à vin R134a, remplacement du compresseur, pas d'azote et surtout pas de compresseur en place au moment de la brasure donc circuit ouvert à toute ré évaporation.
Karl +1 vive la 15%
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9153&forum=80